如果制冷机组出现故障,那么一般情况下,都是压缩机的问题,针对这些故障新乡制冷为你接下来分析以下方面:
在后来当大家检查到低压控制器动作的上下限值,被发现被误调为0.11—0.15NPa(表压,下同),也就是压力为0.11MPa时停止压缩机,压力为0.15 lPa时启动压缩机,那么对应的蒸发温度范围约为一2O℃ ~一18℃ ,显然这个调定太高了,且幅差值也过小。因此当对低压控制器上下限重调,调整后其值为:O.O5—0.12MPa,并且对应的蒸发温度范围约为一2O℃ 一一l8℃,之后,在重新启动系统,因此工作恢复正常。
以上是新乡制冷为你解读对于制冷设备的故障分析和处理,如果有不用的问题,关注大家的网站信息。