冷库调节阀不能正常运行的原因及解决办法

2018-10-28 2663次浏览 分类:行业资讯

  冷库使用过程中,不可以避免有些地方可能会出现问题。有些使用冷库的客户可能会遇到冷库调节阀不能正常运营的情况,为了帮助大家更好的解决这样的情况。下面九州最新登录网址厂家的技术人员分享冷库调节阀不能正常运行的原因及解决办法

冷库调节阀不能正常运行的原因及解决办法

  1、卡堵
  冷库调节阀经常出现的问题是卡堵,常出现在新投运系统和大修投运初期,由于管道内焊渣、铁锈等在节流口、导向部位造成堵塞使介质流通不畅,或调节阀检修中填料过紧,造成摩擦力增大,导致小信号不动作大信号动作过头的现象。

  处理方法:可迅速开、关副线或调节阀,让脏物从副线或球阀处被介质冲跑。另一办法用管钳夹紧阀杆,在外加信号压力情况下,正反用力旋动阀杆,让阀芯闪过卡处。若不能则增加气源压力增加驱动功率反复上下移动几次,即可解决问题。如若仍不动作,则需解体处理。


  2、泄漏
  调节阀泄漏,阀杆长短不适。气开阀,阀杆太长阀杆向上的(或向下)的距离不够,造成阀芯和蝶阀阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而泄漏。同样气关阀阀杆太短,导致阀芯和阀座之间有空隙,不能充分接触,导致关不严而泄漏。

  处理办法:应缩短(或延长)调节阀阀杆使调节阀长度合适,使其不再泄漏。


  3、振荡

  调节阀的弹簧刚度不足,调节阀输出信号不稳定而急剧衬氟衬胶阀变动易引起调节阀振荡。还有说选阀的频率与系统频率相同或管道、基座剧烈振动,使调节阀随之振动。选型不当,调节阀工作在小开度存在着急剧的流阻、流速、压力的变化,当超过阀刚度,稳定性变差,严重时产生振荡。

  解决方法:由于产生振荡的原因是多方面的,因此具体问题具体分析。对振动轻微的振动,可增加刚度来消除。陶瓷阀如选用大刚度弹簧,改用活塞实行结构。管道、基座剧烈震动通过增加支撑消除振动干扰;选阀的频率与系统频率相同,则更换不同结构的阀;工作在小开度造成的振荡,则是选型不当流通能力C值选大,必须重新选型流通能力C值较小的或采用分程控制或子母阀以克服调节阀工作在小开度。


  以上便是九州最新登录网址厂家的技术人员分享冷库调节阀不能正常运行的原因及解决办法的全部内容,希翼可以帮助到大家。如果您有安装冷库需要,欢迎您来电咨询,大家期待为您服务。