冷库配件发霉了怎么解决?

2019-12-23 3265次浏览 分类:行业资讯

  大多数供应商或者酒店中都配备有冷库,主要就是用来保存食物的,以至于提升食物的保存时间,达到持久保险的效果。但是,冷库也是一种设备,设备的配件使用时间长都会出现问题的,那么,冷库配件发霉了怎么解决?


冷库发霉了怎么解决


  1、分析原因:

  检查整个制冷系统确认冻坏的原因,并查处漏点;


  2、真空干燥:

  将管路复原,打氮气保压确保系统气密后连接真空泵进行真空干燥。(须将干燥过滤桶加在真空泵的前端,以避免水气过多的进入真空泵内)在真空干燥过程中可以加热管路中容易存水的部位,时间根据现场来定;


  3、分段吹污:

  可先用压缩机吹水分,直到无水雾析出。再用高压氮气吹,在吹的同时可加热氮气。由于冷媒系统管路复杂,可根据具体情况在某些部位用焊枪烧开管路分段吹出水分。加热烘干,对毛细管、热力膨胀阀、压缩机等小部件可以选择放在烤箱内烘烤干燥。压缩机在进水烘干后后必须更换冷冻油;


  4、调试运行:

  确认系统中水分基本排除干净。把外置干燥过滤桶连接于系统中,运转5分钟后更换干燥剂。同时观察机组运行参数,关注压缩机运行声音,如出现干燥过滤器冰凉、膨胀阀结霜、回气滤网前后有0.5公斤以上压差,应马上停机。然后把干燥剂换变为变色硅胶,运行24小时确认变色硅胶维持原色;


  冷库配件发霉了怎么解决?通过上述分享相信大家都基本了解了。冷库制冷机组工作原理?这里要说一下。把干燥过滤桶取下冷媒管路复原。检查补充冷媒量。开机检查机器运行参数确定正常。