冷库在生活中非常常见,就比如说食品、蔬菜供应商以及一些酒店中就有自己专门保存食物的冷库。另外,建造冷库时,还需要遵守一些设计规范,不然冷库的效果就不能达到理想状态。下面由凯腾制冷的工作人员为大家分享冷库设计应该遵守什么规范?
一、室外环境:
1、夏季通风室外计算干球温度: TWK=5℃ ~38℃;
2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃;
3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度: TWS=28℃;
4、夏季室外计算相对湿度: 30%~85%;
5、年平均气压:1012 hPa;
二、室内环境:
1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季);
2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时);
3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G;
4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω;
三、气候条件的适应性:
凯腾制冷所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。冷库为全年365天,连续运行;
冷库设计应该遵守什么规范?通过上述分享相信大家都基本了解了。冷库系统设备的安装、调试;含冷库的控制和监控:包括现场监控、显示和预留远程监测线路端子。另外建造冷库时还需要估算一下造价,推荐大家看看前面分享的怎么估算冷库的造价?里面有详细先容。