冷库它在大家生活中的使用是很普遍的,在生活中很多地方都安装的有,冷库它在使用的过程中、常会遇到冷库制冷效果不好的情况,那么你知道冷库制冷效果不好的原因是什么?下面就向大家先容下:
(1)导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低,这主要是由于蒸发器表面霜层过厚或积尘过多引起的。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃,而库房湿度相对较高,空气中的水分极易在蒸发器表面结霜,甚至结冰,影响蒸发器的传热效果。
(2)因此、为防止蒸发器的表面霜层过厚,需定期对其进行除霜,除霜时可以停机融霜,就是停止压缩机运转,打开库房门,让库温回升,待霜层自动融化后,再重新启动压缩机。
(3)或者是将库房中的货物搬出后,直接用温度较高的自来水冲洗蒸发器排管表面,使霜层溶解或脱落。除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外,蒸发器表面因长期未清扫而积尘过厚,其传热效率也会明显下降。
一旦蒸发器传热管内表面附上了较多的冷冻油,其换热系数将会减小,同样,若传热管中存在较多的空气,蒸发器的换热面积减小,其传热效率也会明显下降,库房温度下降速度就随之减缓。
因此、大家在日常的使用维护中,应注意及时清除蒸发器传热管内表面油污和排出蒸发器内的空气,以提高蒸发器传热效率。
制冷剂循环量不足主要有两个原因,一是制冷剂充注量不足,此时、只需补入足量的制冷剂就可以了。另一个原因是,系统制冷剂泄漏较多,遇上这种情况,应先查找漏点,重点检查各管道、阀门连接处,查出泄漏部位修补后,再充入足量的制冷剂。
压缩机由于长期运转,汽缸套和活塞环等部件由于磨损严重,配合间隙增大,密封性能会相应下降,压缩机的输气系数也随之降低,制冷量将减少。而当制冷量小于库房热负荷时,将导致库房温度下降缓慢。
大家可以通过观察压缩机的吸、排气压力大致判断压缩机的制冷能力,若压缩机的制冷能力下降,常用的方法是更换压缩机的汽缸套和活塞环,如果更换后仍不能凑效,则应考虑其它方面的因素,甚至拆机检修,排除故障因素。
(1)隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。
(2)另外、在施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,其隔热保温能力下降,库防冷量损耗随之增大,库温下降明显减缓,导致冷损耗大的另一重要原因是库房密封性能差,有较多的热空气从漏气处侵入库房。